TN-C anlegg i bygning

Hei! kan noen forklare meg hvordan et TN-C anlegg i bygning fungerer?

- Elsikkerhetsmessige utfordringer med dette?

- Risikoen ved feilsøking på TN-C anlegg?

Gikk ikke så veldig bra på denne oppgaven på installatørprøven i dag..

Usikker på hva de skulle frem til selv, men jeg refererte bl.a til avsnitt 444.4.3 i NEK400, for å minimalisere elektromagnetiske påvirkninger skal man ikke benytte TN-C systemer etter hovedfordeling. Skrev også noe om harmoniske strømmer i PEN leder og utjevningsforbindelser.

Ved feilsøking på dette systemet nevnte jeg dette med 1-polte og 3-polte automatsikringer. Om man kobler ut disse er fortsatt N-leder for kursen tilkoblet, og man vil fortsatt måle jordfeil på hele anlegget. N-leder må derfor fysisk kobles fra N-skinne ved isolasjonsmålingen. Skrev vel også noe om faren med å måle med 500V over tilkoblede laster som f.eks elektronikk og følsomme systemer.

Men om det er dette vi skulle frem til, får vi se på! :-)

Puh.. Da har nok vi svart ganske likt om det er noen trøst.

Synes i utgangspunktet det er dårlig gjort å spørre om noe så sært og gammeldags som det ikke finnes underlag på. Ikke mange av kandidatene som har erfaring med slike anlegg tror jeg. Hadde vært mye riktigere å teste kandidatene i nyere aktuelle problemstillinger som man vil komme borti.