TN-C til annet bygg

Vi har i alle år lært at det kun skal én PEN-splitt per installasjon i TN-anlegg... men hvis hovedfordelingen forsyner et frittliggende bygg (utenfor dekningsområdet til jordelektrodene), er det da noe i veien for å forsyne dette bygget med TN-C? (Altså at man har en ny PEN-splitt i det frittliggende bygget).

Så lenge byggene ligger utenfor dekningsområdet til motstående jordelektrode (av hensyn til vagabonerende strømmer) ser jeg ingen problemer med dette.

304.3.4.2.1.1 i NEK400 sier litt om dette. De særnorske kravene sier litt om forsyning i bygning, men ikke "mellom" bygninger. Jeg tolker det derfor som OK med TN-C mellom bygninger...

Noen som har noen tanker/innspill/svar?🙂

Jeg er enig med deg Olav, men anbefaler å avklare dette med DLE før installasjon. Det er ikke sikkert ansvarlig hos det enkelte DLE deler vår mening om dette.