Hei
Ser på tavle som blir bygget ombord nå og reagerer på at jeg syns det er brukt lite tverrsnitt på kabel. Leverandør påstår det er innenfor.
Det kommer 3x50mm2 kabel inn på 100A bryter. Fra den går det ut 3x16mm2 som igjen forgrenes til flere stiger der de går ned til 6mm2.
Disse stigene blir altså forsynt med 3x6mm2, som går via jordfeilvern på 40A og forsyner 4x16A kurser.
Tavlenormen inneholder ingen klare krav for dimensjonering av ledere, og det er opp til den som bygger å velge med bakgrunn i mekaniske belastninger og strømføringsevne. Dette er nok årsaken til de store variasjonene i tavlene deres. Strømføringsevne bestemmes av isolasjonstype, omgivelsestemperatur og forlegning.
Tavleforeningen v/Hans-Petter Nybakk er rett sted å henvende seg vedrørende spørsmål om tavlenormen.