Dersom en installasjon er beskyttet ved bruk av automatisk utkobling av tilførsel, og 411.3.1.2 er ivaretatt, må man fortsatt legge utjevningsforbindelse til annen ledende del dersom det er målt mindre enn 10kOhm (f.eks ventilasjonsanlegg). Og følgende hvis det er større ombygging av eksisterende anlegg, og det er uvisst om 411.3.1.2 er ivaretatt
Om man vet at 411.3.1.2 er ivaretatt, så er det ikke krav til utjevning av f. eks. ventilasjonsanlegg.
Om man ikke vet om 411.3.1.2 er ivaretatt, så er det krav til utjevning av f. eks. ventilasjonsanlegg.
Okei, hva er årsaken til at om installasjonen er utført og ivaretatt etter 411.3.1.2 er bestemmende for dette?
Dersom kravene til utkoblingstid er ivaretatt iht tabell 41A, men 411.3.1.2 ikke er ivaretatt, er det krav til tilleggutjevningsforbindelser? ref tillegg41D
Førstelinje i beskyttelse mot elektrisk sjokk er jordingssystemet, for alle installasjoner.
Kravene i 411.3.1.2, med kulepunktene som beskriver krav til utjevning av andre ledende deler, er minimumsløsningen i NEK 400:2022.