Vi har en jobb vi har utført nylig på ett eksisterende industribygg fra 1994. Jobben gjelder utvidelse med ny stiger og automasjonstavle, som styrer ulike motorer og komponenter i en hall i bygget. Her er det også på samme tid installert en del vannrør i stål, da dette er ett renseanlegg.
Ved feiltakelse er det blitt lagt opp 6mm2 utjevningsforbindelser på denne nye installasjonen, mens det på den eksisterende delen av renseanlegget er brukt i hovedsak 25mm2, mens også noe 6mm2. Det er mange større stigere til ulike underfordelinger i bygget, slik at krav til utjevning i.flg NEK400:2014 vil være 25mm2.
Spørsmålet er som følger:
-Lar det seg gjøre å risikovurdere dette i forhold til gamle forskrifter (FEB91) og hvilke krav gjaldt den gang, eller er dette noe vi må endre på slik at det tilfredsstiller NEK400:2014, som gjaldt da vi utførte jobben?