Jeg har et sikringsskap med automatsikringer fra GE DPCA 100, jeg trenger flere kurser, min elektriker sier at alle sikringene i skapet må være like, dvs komme fra samme leverandør/merke? Må jeg bytte alle sikringene i skapet?
Så vidt jeg har skjønt så er GE DPCA100 en sikringstype som ikke lenger selges (mine ble installert i 2015)
Det kan være vanskelig å dokumentere selektivitet når vern fra forskjellige produsenter er koblet i serie.Full selektivitet innebærer at kun automatsikringen løser ut ved feil, og ikke hovedsikringen.
Du ønsker ikke at hovedsikringen skal løse ut ved feil på et utstyr.
Det bør være mulig å få til selektivitet mellom nye kurssikringer og eksisterende hovedvern.Din elektriker (eventuelt installatøren i virksomheten) bør altså klare å finne en løsning, uten at alle vern må skiftes ut.
Ja, men det er ikke alle vern som er omfattet (ikke gitt tilstrekkelig opplysninger fra vernleverandør).
Nei, alle sikringene må ikke være like.
Febdok er vel en fullgod dokumentasjon på dette ved bruk av forskjellige vern?