Valg av tverrsnitt mot OV

HeiDette gjelder bolig

Ved valg av overbelastningsvern på 80A med I2 1,45 og PEX isolert kabel 4G25 med strømføringsevne 96A ved D1 forlegningVil man oppfylle kravene da? Ble svært usikker her. Må jeg hensyna faktor 1,45 ved valg av inntakskabel? Isåfall må man opp i 4G50

Jeg mente IN < IZ 80A < 96A skulle være innafor, men ble usikker på om jeg måtte hensyna i2 nå og korrigere for mulig belastning helt oppimot 116A?

Takk for svar (trenger visst litt oppfriskning her)

Mulig det har løsna litt for meg her nå. Korriger meg gjerne for feil, men:

1. IB < IN < IZ

80A < 80A < 96A = OK2. I2 < 1,45 x IZ i2 = 80 x1,45= 116A 1,45x iz = 139,2A 116A < 139,2A. = OK

Kabel av typen mr flex 4g25 pex-isolert D1 forlagt Vern av typen Eaton elementautomat C-kar 80A