Bryter varmtvannsbereder

Varmtvannsberedere over 1500kW skal fast tilkobles ihht 823.55.01. Men er det noen krav til at varmtvannsberedere skal ha servicebryter? Eller er det godt nok å bruke sikring til dette? Er det eventuelt noe problem at sikringen forsyner andre ting enn kun varmtvannsberederen?

Kravet er slik beskrevet i NEK 400:2018:

823.55 Valg og montasje av elektrisk utstyr Annet utstyrLegg til følgende avsnitt:823.55.101 Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkobletvia en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.

Det er ikke krav til egen kurs, og heller ikke krav til egen servicebryter, men lurt.

Elko hevder sine 2p bryter er godkjent og egnet som service bryter for varmtvannstank. Ver på elkontroll kur og fått høre at de blir varme og brent. Noen som har erfaring med det? 2 og 3Kw. Noe annen bryter som er mer egnet utnom industri service bryter ikke så pene.

Det er ikke krav til fast tilkoblet

Er kravet blitt fjernet?

Kravet er ikke over shouko, for bolig.

Det er ikke det samme som krav til fast tilkoblet

Var muligens litt dårlig formulert fra min side. Er klar over at man kan bruke schuko kontakt. Men i dette tilfellet blir det nok ikke så pent.

Så dersom man direktekobler, er det da krav til egen kurs? Eventuelt ha servicebryter til VVB?