Overspenning og varsling i fellesområder i sammeie

Hei

Ang varsling til overspenningsvern , NEK400-823.534.302

Hvis man har et sameie med 4 oppganger med flere etg . Hovedtavle i kjeller underfordelinger står i fellesområdet i hver etg i hver sin oppgang. ,som så fordeler seg til hver boenhet i etg. vil det da være krav til varsling for overspenningsvern plassert i Etasjefordeling og hovedtavle ?

Nei, krav til varsling gjelder for overspenningsvern plassert i tilknytningsskap for bolig, som definert i 823.534.302 i NEK 400:2022. Men det er likevel veldig lurt å ha varsling også for andre overspenningsvern, på steder hvor vernet sjelden blir "ettersett".

Nei, det er ikke min forståelse. Men, som nevnt, uansett lurt med varsling også her.

Så etg fordeling blir da ikke definert som tilknytningsskap for bolig i den typ bygning ?