Varsling osv i sikringskap

Hei! Er det krav om varsling på utslått overspenningsvern om dette er montert i sikringskap. Iflg. NEK 400-2022 823.534.302. Står det at overspenningsvern montert i tks skal ha egnet varsling I sikringskap eller annen egnet plass.

Dersom det monteres overspenningsvern i sikringskap under rehab, skal dette da ha akustisk og/eller visuel varsling?

Nei. Kravet i 823.543.302 gjelder kun når overspenningsvernet er montert i TKS-skapet.

Dersom overspenningsvernet er montert i sikringsskapet inne, er det ikke krav til varsling. MEN det betyr ikke at det er forbudt. Jeg tror det er lurt likevel :)