Varslingspanel for overspenningsvern, plassering og type

Hei. Spørsmålet er ang. plasseringen av varslingspanelet når overspenningsvernet er montert ute i tilknyttningsskapet. Kan dette panelet(varsleren) plasseres inne i fordelingsskapet inne boligen eller må det plasseres utvendig ved fordelingsskaet eller annet egnet sted? Kan dette løses med kun akustisk eller visuelt signal?

Mvh Bjørn Bergbråten

Svaret er gitt i avsnitt 823.534.302 i NEK 400:2022.

Der hvor et overspenningsvern er montert i et tilknytningsskap iht. NEK 399, skal det anordnes med utstyr i installasjonens sikringsskap eller annet egnet sted, som, når overspenningsvernet ikke lenger gir beskyttelse, initierer et akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker og som skal opprettholdes så lenge beskyttelsen ikke er tilstede.