Åpne kabelinnføringer i innfelt sikringsskap bolig – må de alltid tettes?

Har et spørsmål om åpne kabelinnføringer i innfelte sikringsskap i bolig.

Hvis et innfelt skap har ubrukte hull som står åpne – er dette noen gang akseptabelt, eller må hull alltid tettes i selve kapslingen med f.eks. nippel?

Eksempler:

- Ett hull står åpent, kontra 15 åpne hull
- Veggen består av for eksempel:

A) Glava inntil hullene.
B) Rockwool inntil hullene.
C) Treverk inntil hullene

Spørsmål:

Spiller materialet rundt skapet noen rolle, eller krever "NEK 400 823.810.512.301 Fordelingstavler" at alle åpne hull alltid tettes i selve kapslingen uansett?

Nei, det er ikke et absolutt krav til å alltid tette alle åpne hull i en tavle. Vel å merke om tavla ikke er egen branncelle. Andre relevante krav i NEK 400 og NEK 439 skal imidlertid følges, og vi anbefaler at det alltid benyttes nipler/tettinger.