Er det noen måte å beregne Idmaks og Idmin i IT nett med oppgitte netbas verdier fra netteier?
Ønsker å evt lage ett regneark i stedet for å benytte tommelfingerreglene. Se eksempel utklipp fra netbas oppgitt av netteier:
Resultat fra kortslutningsberegninger.
Knutepunktet er ett 0.230 kV IT-nett.
Nærmeste transformator :
Primærside : 22.000 kV
Sekundærside : 0.240 kV
Koplingsgruppe : Yyn0 Merkeytelse : 315 kVA
Nærmeste sikring:
Merkestrøm : 125 A
Smeltestrøm (1s): 0 A (5s): 0 A (10s): 0 A
Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.738 kA
2-polt kortslutning : 1.505 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 0.692 MVA
Imp. pluss-systemet R: 78.01 mOhm X: 18.64 mOhm Z: 80.21 mOhm Cos(phi): 0.973
Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.248 kA
2-polt kortslutning : 1.081 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 0.497 MVA
Imp. pluss-systemet R: 99.37 mOhm X: 18.61 mOhm Z: 101.10 mOhm Cos(phi): 0.983