Fasebrudd i et 3-faset varmeelement

eg har fått et spørsmål eg ikke veit hvoran eg skal løse det. slik går spørsmålet:

Et 3-faset varmeelement merket 3000 W/400 V er styrt av en stjerne/trekantvender.

a. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i trekantkobling.

b. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i stjernekobling

A: 400V delt på 2, altså 200V over hvert element i stjerne, i trefase blir det 400V over elementene

B: ved stjernekobling 3000W delt på 3 altså 1000W

det beste er å tegne opp og sette på spenninger, du har jo to viklinger i serie ved stjerne og ved like elementer blir det jo en spenningsdeler med halve spenningen...