Frakobling av N leder i eldre anlegg

Hei, vi lurer på om det noen gang har vært forskriftsmessig, i Norge, det å unnlate å frakoble N lederen sammen med fase lederen til en forbruker kurs.

Vi har en tavle (TN) til et fellesanlegget i blokk/næringslokale der N lederen ikke frakobles, men er koblet rett i N-skinnen. Det er gamle 1 moduls AZG automat sikringer som bryter L fasen, men vet ikke når dette ble gjort.

Spørsmålet er om det er pålagt å utbedre eller om denne løsningen har vært forskriftsmessig da det ble bygd?

(Lenge før min tid og husker ikke om det har stått noe i elsikkerhet om det)

Krav til brudd i N-leder kom først i FEB 1991. For anlegg prosjektert etter FEA eller FEB 1988 er det ikke tilbakevirkende krav.

Takk for svar.