N lederkrav Feb 91

Hei. Fikk i dag opp en liten problemstilling som eg følte at eg trengte litt meir faglig tyngde på. Har et anlegg som sto ferdig i 1993, prosjektert etter Feb 91. Var det då krav til N leder merking i heile leders lengde ? (typ opp til f.eks 16 mm2) Slik som det er i dag eller kom det senere? Var nett litt usikker. Ferdig utdannet i 2009.

Merking av N-leder er beskrevet i § 514.3 i FEB91. Isolerte ledere bør såvidt mulig være merket med lys blå farge i hele sin lengde (ref. veiledning til 514.3.2, samt 514.3.3). Unntaksvis var det altså akseptert at merking bare var utført i hver ende av lederen.