Hovedsikringer og overspenningsvern

Hei!

I forbindelse med renovering av eldre enebolig er det ønskelig med inntak og strømmåler nede i kjeller.

Spørsmål: skal OV og overspenningsværn være nede i kjeller sammen med måler? eller skal OV og overspenningsværn være oppe i andre etg. i kurs sikringsskap? er det noe regler på det?

Begge vern skal plasseres så nært som mulig installasjonens leveringspunkt, altså i kjeller. Ref. avsnitt 534.4 i NEK 400:2018.