Hei, er det noe krav til at at overspenningsværn skal være etter AMS måler? jeg har satt den inn før av praktiske årsaker bare...
Dette bør avklares med netteier.
Følgende er henta fra interne regler hos en netteier:Plombering av målekrets: Klemmedeksel og kapsling på måler skal i driftstilstand være plombert. Koblingspunkt mellom fordelingsnett og måler bør så vidt mulig unngås. Eksempelvis skal overspenningsvern derfor monteres etter måler.
Det er ingen krav til å montere overspenningsvern etter AMS måler. E-verket vil egentlig at den skal stå før måler da den også vil beskytte måleren.