Innretning for slukking av brann i olje - Trafo med mer enn 1000 l olje

FEF §4-9 med veiledning sier:Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. Oljegruven skal ha innretning for slukking av eventuell brann i oljen. Steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning skal benyttes.

Spørsmålet er da. Oppfyller bruk av steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning kravet om innretning for slukking av eventuell brann i oljen?

FEF §4-9 med veiledning sier du kan bruke steinfilter som slukkeinnretning ja. Det som er også viktig å ta med her er krav til avstander som følger av tabell 4-4 i samme paragraf. Det vil være kombinasjonen av utførelse som utgjør brannsikringen.