Hvordan skal FEF og NEK440 tolkes når det kommer til jording av flammerister under hovedtransformatorer i kraftverk? Dersom ristene utføres i rustfritt stål, som jo i noen grad er umagnetisk, trenger man likevel å jorde de?

I veiledningen til FEF § 4-11.Jordingssystem står det blant annet følgende:

Jording av utstyr og anlegg

Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.

Dette betyr, slik jeg forstår det, at flammerister under hovedtransformatorer i kraftverk skal jordes.

Jeg finner ikke noe i NEK 440 om dette, men antar det finnes REN-blad som beskriver det.

Jeg kan ta feil her, og hvis noen vet bedre er det fint med innspill.

Jordingsveileder til Statnett viser også at alle flammerister skal jordes i deres trafosjakter.