Jording nettstasjon

Hva trengs av jording i prefabrikkerte nettstasjoner? Her er jo det meste av metall, skal man måtte jorde gulvplatene, tildekningsskjermer, etc?

Utgangspunktet er FEF § 4-11 og 5-5, samt NEK 440.Dessuten må montasjeanvisning/beskrivelse fra produsent følges.

RENblad 6010 beskriver følgende løsning:13.4 Potensialutjevning i nettstasjonDet føres frem minimum 95 mm2 Cu jordingsskinne plassert 20-30 cm over gulvnivå som fungerer som utjevningsforbindelse for både utsatte og andre ledende deler i nettstasjon. Fra denne skinnen foretas utjevning/jording av alle utsatte ledende deler med minimum 95 Cu og andre ledende deler i nettstasjon med minimum 16 Cu. Det henvises til Figur 38 - Figur 41 samt RENblad 6020. Dersom leverandøren kan dokumentere at metalliske deler i nettstasjonen er utjevnet i produksjon aksepteres dette som alternativ løsning for potensialutjevning.

Dette bør jo produsenten kunne svare på? Ellers gjelder vel de føringer som står i NEK angående ledende del, annen ledende del etc.