Kabler og stikkontakter utsatt for oversvømmelse

Hei,

Jeg har en case der det har vært oversvømmelse i en kjeller. Ca 50 cm vannstand på topp. Jeg mener kabler og stikkontakter bør byttes, men får ikke gehør fra forsikringsselskapet. De mener "det er vanlig" å demontere det elektriske anlegget som har vært under vann, bygge opp nye vegger og remontere kabler og stikk på ny vegg.


Mitt spørsmål til dere er hvor i FEL og NEK:400 jeg kan hjemle et slikt krav mot forsikringsselskapet?

Jeg har prøvd å titte litt selv, men har ikke funnet helt det jeg er på jakt etter. Dette er det jeg har funnet:

NEK400:2022 522.3.1

Ledningssystem skal være valgt og montert slik at det ikke kan oppstå skader
som følge av kondensering eller inntrengning av vann. Det ferdig monterte ledningssystemet
skal tilfredsstille kravene til beskyttelsesgrad (IP klasse) på det aktuelle stedet.

NEK400:2022 522.5.1

Hvor det er korroderende eller forurensende stoffer, inklusive vann, som kan føre
til korrosjon eller nedbryting, skal de deler av ledningssystemet som kan bli påvirket, være av
motstandsdyktige materialer eller være tilfredsstillende beskyttet

Er det noen som har vært borte i problemstillingen før?

Mvh

Nikolai

Dette er dessverre en kjent problemstilling. Forsikringsselskapene dekker normalt ikke utskifting av elektrisk materiell uten beviselig skade.

Hvor lenge kabler og stikkontakter har vært under vann kan ha en betydning, men stikkontakter bør uansett byttes ut.

Det finnes litt om emnet i bladet Elsikkerhet, se f. eks. i nr. 74.

Se også her: https://www.trainor.no/forum/f....

Hei
Ta kontakt med produsent av utstyret og hør med de om de kan garantere for sikkerheten etter at produktet har vært neddykket i vann....
Dersom utstyret ikke er konstruert for dette er det ingen garanti for sikker funksjon.