Kortslutningsstrømmer medisinsk IT

Noen med erfaring på medisinsk IT-nett og måling av kortslutningsverdier?

Måler ned i 65A på en B16A kurs. Er dette reelle målinger, eller er det noe med skilletrafoen og kapasitansen i nettet som forvirrer meg?

Det skal sies at skilletrafoen er plassert et godt stykke fra fordelinga og rommet jeg har målt i.

Jeg har ikke erfaring på medisinsk IT-nett, men relatert til minste kortslutningsstrøm gjelder de samme "mekanismene" som ellers. Forutsatt at du benytter riktig instrument på rett måte skal måleresultatet være reelt. Kapasitansen i nettet har relevans relatert til første jordfeilstrøm, men ikke for kortslutningsstrømmer (andre jordfeilstrøm og minste kortslutningsstrøm).

En liten trafo yter svært lav kortslutningsstrøm, og denne dempes raskt over tid. Mulige tiltak vil være å øke ytelsen på transformatoren, se avsnitt 710.512.1.103 i NEK 400:2022, og/eller øke tverrsnittet på kursen.