I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
Ik2pmin=0,95Un21,2(Zytre+(Rfasel))=kA">Ik2pmin=0,95?Un2×1,2×(Zytre+(Rfase×l))= her får du svaret i kA
Un - Nominell spenningZytre - Kan finnes i tabell 5.6b i Montørhåndboka 2018 s. 160Rfase - Kan finnes i tabell 5.6c i Montørhåndboka 2018 s. 160l - Lengden på kursen
Forøvrig testes dette som regel med installasjonstester under sluttkontrollen. Da måler man Ik2pmaks, så deler man svaret man får på 0,76 for å finne Ik2p min