Krav til målerledninger ved trafomålt anlegg

I Renblad 4002 (versjon 3.6.2) under kapittel 6.1.1 Målerledninger/Måleromkobler stilles følgende krav:

For spenningskretsen skal det anvendes 1,5 mm2 flertrådet eller mangetrådet (PN/RK eller tilsvarende) ledning. Spenning til måleutstyr skal alltid hentes fra samme tavle/nett/transformatorkrets som det anlegget måleutstyret skal måle.

Hva er grunnen til at Ren stiller krav til akkurat 1,5 mm2, og at nettselskap gir avvik når det er fremlagt 2,5 mm2?

(Jeg er klar over at spørsmålet ikke er direkte relatert til tekst fra forskrift/standard)

Det handler om energien som vil bli generert under en eventuell skade; i dette tilfellet, jo mindre energi som trengs for å brenne ledningen under en kortslutning, desto bedre.

Ønskelig med lite tverrsnitt, og 1,5 mm^2 er tverrsnittet man har "landa" på.