Tverrsnitt på målersløyfe

Hei, lurer på hva ledeevnen til en 3 fase 10mm^2 målersløyfe er. Har sett i RENBLAD 4001, og under "teknisk utførelse av målepunkt" står det som følger:

"Målersløyfen skal dimensjoneres etter gjeldende forskrift og norm. Målersløyfen skal ha et minimalt tverrsnitt på 10mm2 Cu og et maksimalt tverrsnitt på 25mm2 Cu."

Jeg har sjekket i NEK400:2018, og dersom jeg følger Ref.Inst.Met F Tabell 52B-10, så er det ikke oppført ledeevne for 10mm^2 under "3 belastede ledere forlagt i trekant formasjon"

Hvor kan jeg finne ledeevne og dokumentasjon?

Se forumleders svar her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Kabeldimensjon-maalersloeyfe-direktekobling.

Tavlenormen Nek 439. Tavlehåndboka.

Nå legges ikke målersløyfen i trekantform heller.