Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?
Kan du konkretisere hva du lurer på om er i henhold til krav i NEK 400?
Sprinkling av føringsvei for ledningssystemet er beskrevet som alternativ til funksjonssikker kabel, ref. tredje kulepunkt med merknad i avsnitt 560.8.1 i NEK 400:2022, som referer til TEK.