Sentralisert nødlys

Hei.

Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.

Er dette tillatt?

Står det noe om dette i regelverket?

Isåfall hvor?

Ja, dette er tillatt i henhold til avsnitt 521.7 i NEK 400:2022.