Hei.
Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.
Er dette tillatt?
Står det noe om dette i regelverket?
Isåfall hvor?
Hei.
Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.
Er dette tillatt?
Står det noe om dette i regelverket?
Isåfall hvor?
Ja, dette er tillatt i henhold til avsnitt 521.7 i NEK 400:2022.