Overspenningsvern 230V TN nett

Hei,

Ifm med installasjon av lader for Elbil tenkte jeg samtidig å oppgradere sikringsskap med nye jordfeilautomater, OV\KV. Overspenningsvern kommer jo som et krav. Tidligere eier har på et tidspunkt byttet til automatsikringer, men forankoblet jordfeilbryter og skrusikringer på OV er av en eller annen grunn beholdt.

Selve kursen til elbilladeren er tenkt plassert i ny underfordeling i garasjen. Frittstående garasje.

Jeg hadde tatt utgangspunkt i at jeg hadde IT-nett, men fikk nå oppgitt 230V TN fra nettselskapet. Da ble jeg med en gang litt usikker på type\krav overspenningsvern og om kanskje det er andre feller jeg kan tenkes å gå i her?

Jeg vil for åpenhetens skyld legge til at det er noen år siden jeg jobbet med boliginstallasjoner...

Svarer meg selv her.

Jeg må bytte overspenningsvernet til et med tennspenning 280V.