Hei!

under en kontroll av eldre dusjanlegg, ser vi at det er full overgang (0.0) mellom jordskinne og sluk, mens ved kontinuitetsmåling mellom samme punkter, er over 600-1200 Ohm. Har også målt kontinuitet mellom dusjbatteri og sluk til samme verdi

anlegget er IT og det er ikke varmekabler i gulvet. Anlegget har ikke jordfeilbrytere på belysning i rommet.

hva tenker dere kan gjøres her? Kan det være som det er?

Bør det anbefales tiltak?

Det elektriske anlegget er fra 1968, og lite oppgradert siden den tid. Tenkte på å skifte jordingsbånd på soilrøret, samt etablere en utjevning til av et annnet soilrør. Soilen er av støpejern.

Krav i fea (1954 - 1988) skal ivaretas. Vannrør og soilrør skal utjevnes, og god kontinuitet verifiseres.