Stikk kontakter til forsyning av rom

hei. jeg har lurt på dette en stund.

vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?

er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?

Fester du kabler langs vegger og tak i bygget så vil du vanskelig kunne kalle dette ikke-fast installasjon om du skulle få el-kontroll. Dessuten stiller dagens regelverk krav til antall stikkontakter i et rom utifra størrelsen på rommet. Så vedkommende installatør vil, i et nyanlegg, ikke kunne gi deg et lovlig anlegg med mindre han tar høyde for og følger dette kravet. Dette kravet kom, nettopp, for å bøte på mye byggeprosjekter opp gjennom hvor det ble prosjektert en enkel stikkontakt i hver rom. Med det resultat at bruken av skjøteledninger økte. Med brannrisiko deretter.Dessuten skal fast installasjon ha fast tilkobling til tilførselen. Ikke pluggbart. En annen risiko du løper er regresskrav eller et nei fra forsikringsselskap ved for eksempel boligbrann. Få det gjort ordentlig av profesjonelle og ha ditt på det tørre.