Stikk som forsyner et rom

hei. jeg har lurt på dette en stund.

vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?

er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?

Det er jo såklart fastmontert uansett hvem som monterer det. Det sier seg jo selv.

Det er også krav til antall stikkontakter pr rom. Er i praksis bare bad og små boder som bare krever 1 kontakt.

Det vil si at elektriker uansett ikke har lov til å kun sette opp en stikkontakt i hvert rom.