Hei,
Har en case hvor en kurs skal utvides med 1 ny stikk for waterguard. Denne ønskes plassert under en åpen samlestokk for vann. Da dette er en eldre bolig er det ikke jordfeilbryter på denne kursen. Kunde ønsker heller ikke jordfeilbryter.
Hva tenker dere om dette? Kan jeg dekke meg under Elsikkerhet 78 pkt. 3.5, og risikovurdere meg til at waterguarden stenger vannet dersom lekkasje, og derfor ikke nødvendig med jordfeilbryter selv om stikk monteres under vannstokk?
Pkt. 3.5 i Elsikkerhet 78 stiller ikke krav til jordfeilvern ved utvidelse av eksisterende kurs i vaskerom, men i et bad er det krav til jordfeilvern på eksisterende kurs ved enhver utvidelse.
Om ny stikk "må" plasseres under samlestokk for vann skal du i tillegg forholde deg til Tabell 51A i NEK 400:2018, og dette medfører IPX4/IPX5.
Det er din risikovurdering som gjelder, iht. Tabell 51A.
Her tar du feil.
Det finnes ikke noen slik generell vurdering fra hverken DSB eller NK64.
Må man ta hensyn til hva som skjer ved feil på vannanlegget?
Det vil vel da si at alle rom med vann må ha tette stikkontakter. Alle rom med sprinkler, tekniske rom, stikk under vasken for oppvaskmaskin osv.
Ens egen vurdering som gjelder så klart alltid.
Men her trenger man ikke vurdere selv. Det er avklart at man ikke trenger å ta hensyn til slike feil, men hva som er forventet kan skje.
For eksempel i diskusjonen om sprinkler i tavlerom.