Tilknytning/inst av flytende rorbuer

Hei!

Jeg har fått i oppdrag å fikse strømforsyning(landstrøm) til 5 stk flytende rorbuer, rorbuene er montert på flytende betongelement, og ligger fast forankret ute på sjøen ca 500m fra land hvor tilknytningspunktet er. Hyttene/rorbuene er ment for utleie til turister og har sengeplasser med dusj, jacuzzi elektrisk oppvarming osv.

Hvilken kategori havner dette under og hvilke forskrifter er her gjeldende?

For strømforsyning fra tilknytningspunkt (mot netteier, FEF) gjelder FEL og NEK 400:2018. Du bør i tillegg til generelle krav i del 4 og 5 i NEK 400, også forholde deg til delnorm 709 Marinaer, havner og lignende områder.

Før du kan koble til rorbuene må du forsikre deg om at installasjonene i disse er i henhold til relevante krav på installasjonstidspunktet. Er det nye installasjoner (nyere enn 2010) mener jeg, ut i fra din beskrivelse, at bolignormen, NEK 400-823 skal være tilfredsstilt.