Hei, er det innenfor å koble jordledere i wago i tavle montert i 2020. Og i tilegg ha løse kabler i tavle koblet i wago.
Ekstra spørsmål: Når ble det slutt på bruk av UZ sikringer, altså overgangen til automatsikringer
Hei, er det innenfor å koble jordledere i wago i tavle montert i 2020. Og i tilegg ha løse kabler i tavle koblet i wago.
Ekstra spørsmål: Når ble det slutt på bruk av UZ sikringer, altså overgangen til automatsikringer
Nei, det er ikke innenfor å koble jordledere (beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser) i Wago i tavle montert i 2020. Dette er i strid med avsnitt 542.4.1 i NEK 400:2018 (dette kravet kom inn i NEK 400:2010, og i Tavlenormen fra slutten av 1990-tallet).
Wago for skjøting av ledere kan vurderes, men bør være helt unntaksvis. Sammenkobling av ledere bør ikke forekomme.
Det ble helt slutt på bruk av UZ-elementer med patronsikringer fra 1991 (FEB91). Overgangen til automatsikringer startet imidlertid langt tidligere.