Er det konkrete krav til tverrsnitt på utjevning til dataskap i næringsbygg slik det var før i tiden, eller bygger det nå på en risikovurdering? Mener å huske det en periode var 6kvmm til veggskap og 16kvmm til gulvskap.
Se avsnitt 444.5.7.3 i NEK 400:2022.