Utjevningsforbinde dør med nettanalysator?

Hei

Er det krav til å utjevningsforbinde dører i hovedfordelinger eller underfordelinger der det er montert nettanalysator?

Dette er infoen jeg har fått:

- Nettanalysator er 24V driftspenning

- Styrestrømkurs er 10A

- Den mekaniske koblingen mellom dør og tavle skal være godkjent som utjevning for utstyr montert i dør som er sikret med 16A eller mindre.

Med den infoen kan jeg ikke skjønne at det skal være nødvendig, og lurer isåfall veldig på hvilke normer som gjelder her for at det skal være et krav.

Tavlenormen, NEK 439 har i avsnitt 8.4.3.2.2 Krav til jordkontinuitet for å beskytte mot konsekvensene av feil inne i tavlen.

Bokstav b) her beskriver at for tavledør anses de vanlige metalliske skrudde forbindelsene og metallhengsler som tilstrekkelige, forutsatt at elektrisk utstyr ikke overskrider ELV (50 V AC / 120 V DC).

Tavledør med innmontert instrument må betraktes som en utsatt del, som skal ha utjevningsforbindelse (til nettanalysator).