Verifikasjon av en ny installasjon og fast tilkoblet elektrisk utstyr

Hvordan skal isolasjonsresistans på en ny installasjon verifiseres iht fast tilkoblet elektrisk utstyr?NEK400:6.4 Verifikasjon av en ny installasjon «Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hvert hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ? de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A»Verdier oppgitt i tabell 6A gjelder for verifisering av isolasjonsresistans for fast installasjon (kurs og kabel) da NEK400 forholder seg kun til fast installasjon. Tabellen kan derfor ikke benyttes for verifisering av isolasjonsresistans for fast tilkoblet utstyr.Mitt spørsmål blir da:Hvilke krav til isolasjonsresistans gjelder for fast tilkoblet utstyr? Er det produsent som bestemmer dette?Eksempelvis har Tesla uttalt at deres ladere har en normal isolasjonsresistans på 0,2 Mohm.

Ja, det er produsent som kan gi føringer for minste isolasjonsresistans relatert til deres utstyr.

Dette må produsenten svare på.

Spørsmålet er vel om man alltid trenger å vite dette nøyaktig, eller om det er "godt nok" om måleresultatet uten fast tilkoblet elektrisk utstyr er innenfor kravet. Dette blir en vurdering, som med fordel kan gjøres i samråd med kompetent person hos den enkelte utstyrsprodusent.

Men hvor finner man slik informasjon? Har ikke sett noe slikt i datablad fra produsent.