Gjennomsluppet energi

Er det ett enkelt svar for hvorfor gjennomsluppet energi skal kontrolleres om vernet løser ut raskere enn 0,1s? Hvorfor trenger man ikke å kontrollere dette om vernet løser ut tregere enn 0,1s?

Dette følger av første del i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2022. Om vernet ikke har momentan utkobling (I5 > Ikmin) skal det dokumenteres at vernet kobler ut før ledernes isolasjon tar skade.

Om vernet har momentan utkobling er det tilstrekkelig å kontrollere at gjennomsluppet energi (før vernet åpner) er mindre enn det lederne tåler.